2 Nec: Bezpečnostní problém nastane pouze u TNC ( 4 drát) pokud upadne PEN (zelenožlutý drát). . Pak může být na všech kostrách nebezpečné napětí. V TN-S pokud upadne N ( modrý drát) nebezpečí samozřejmě nenastane, pouze nic nejde. V TNC žádný modrý drát neexistuje a zelenožlutý drát je samozřejmě PEN. Pokud by redukce ze 4 kolíku na 5 kolík měla být opravdu bezpečná, musel by být bod rozdělení PEN na PE a N přizeměn.