Sendy: Souhlasím, bohužel pro někoho je i jeden chránič problém, natož, aby si jich koupil více.
Ota: Nevím, zda zvukařů je méně než kolotočářů, a zda jsme úzká cílová skupina :-). Nechci se hádat, navíc nemám momentálně diskutované normy před sebou, ale myslím si, že se v nich hovoří o revizi kompletních rozvodů, nikoliv o revizi napájecích přívodů. Souhlasím, v selektivitě je v obou zmíněných normách rozpor, kdy na jedné straně určují pro napájecí přívody chránič 0,5A a zároveň pro veškeré zásuvky do 32A včetně chránič 30mA. Řešení se nabízí, zásuvka 63A, ale ta potřebuje káblík 5x6-10, to proto, abychom příliš nezlenivěli, ale pro pořadatele to bude většinou cenový problém.