2Martin Seidl: Prerezy vodičov v kábloch sa určujú od nepamäti podľa ich dĺžky, koncoviek a istenia. Zástrčka 3x16A (11kW) = kábel 5x2,5mm2. Zástrčka 3x32A (22kW) = kábel 5x4mm2 (titanex) minimum, na dlhšie vzdialenosti radšej 5x6mm2. Zástrčka 3x63A = kábel 5x10mm2 alebo 5x16mm2.

Na 14kW ampracky by som už použil prívod 3x32A (čo je cca do 22kW), čím získaš rezervu napájať z ampracku ešte prípadné ďalšie zariadenia na danej strane.