Ano FÍčko s reziduálním proudem 30mA na přívodu z hlediska bezpečnosti opravdu stačí ...

My teda máme FÍčka v rozvaděči 4:
- pro PA
- pro pódim
- pro světla
a na čtvrtý ať se klidně pověsej stánkaři a dělaj si tam co uměj ...
když je průser, taxe líp hledá a taky se nemůže stát, že ti stánek s pivem vyrazí úplně všecko ...

Pak je taky důležitý (venku) provést vzájemný pospojení a případně přizemnění dotyku přístupnejch vodivejch částí, ať už trussů, nebo rámu náklaďáku (pokud se hraje na něm).

Jinak bacha - chránič může být prostředkem základní ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a to ochrany "samočinným odpojením od sítě" přičemž je důležité, že jsou pak úplně jiné předepsané hodnoty odporu vypínací smyčky. (Jistič tam stejně musí být kvůli přetížení a zkratu mezi pracovními vodiči).

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je snad jasná (zábranou, krytím, izolací - nepotáhnu k PARkám po trussu holý dráty na izolátorech a tvrdit, že je to ochrana polohou .... a na "doplněk" spoléhat taky nesmíš)

Takže na všechno mít revize a pokud tomu sám nerozumím, tak člověka ...

Jinak by mě zajímalo, kolik kulturáků má platný revize na přípojky na pódiu .... řekl bych, že tak možná jeden z 20 a to jsem asi ještě optimista ...