kvako: Zrovna, jak na sviňu, tam ten požadovaný není. :-) Víš proč? Protože nelze využívat dnes legálně 4P zásuvku tak, aby ten její "nulák" sloužil (byť i po rozdělení v redukci) současně jako N i PE. Oficiálně tam vždy byly 3L a PE, nikoliv PEN. Moderní instalace s proudovými chrániči ostatně ani jiné využití, než 3L+PE nedovolí. V katalogu je redukce opačná, která předpokládá instalaci univerzální 5P zásuvky a přijde ke slovu ve chvíli, kdy se přihasíš s míchačkou nebo cirkulí se 4P vidlicí. V redukci není nikam propojen kolík N. To, že to musíme řešit redukcemi 4P/5P je jen východisko z nouze, daň doby dřívější, a zahrávání si i tak s "ohněm", jelikož kde je psáno, že ten nulák v ve 4P zásuvce není vypálený a uvolněný.
Česťa: A co bych měl brát ve zlém? :-) S těma kulturákama a starou instalací jsem toho zde již dřív napsal docela dost. Je to, jak píšeš, nicméně nezbývá nám nic jiného, než pořadatele a majitele objektů poměrně intenzivně bombardovat technickými přílohami smluv o produkci a v rámci možností strašit sankcemi za případný zničený aparát. Je to hodně na nás, lépe řečeno na partách z té vyšší ligy, co jezdí velké akce a koncerty populrních hvězd. Zde má pak pořadatel opravdu bobky, když cítí, že by místní megaakce mohla být v poslední chvíli ohrožena nedodržením smluvních podmínek. Horší je, že ta větší část akcí, konaných v malých vesnických kulturáčcích a sokolovnách tímto zůstává téměř nedotčena - jedině že by pak začala dostatečně prudit kolektivně prudit i ta nižší liga. V tom "kolektivně" ale vidím dost problém, vždy se najde někdo, kdo v rámci shánění kšeftů se ještě více ohne.