Toncek: 300x4=1200, /230=5,3A, to by neměl ještě ani pro 1mm2 se svými 6,7A být problém. Jenže, koeficient pro větší množství přibližně stejně zatížených kabelů ve společném žlabu (obložení) je dán převrácenou hodnotou druhé odmocniny jejich celkového počtu. Např. tedy u 16ti žilového kabelu je pak možnost jen čtvrtinového zatížení, než povoluje jmenovitý proud jednotlivého vodiče. (1/odmocnina ze 16ti, to celé krát jmenovitý proud samostatného vodiče). Dále je třeba mít na paměti, že jistí prvek hned nevypíná již při malém překročení hodnoty jeho vybavovacího proudu. Např. 6A jistič vypne přetížení 10A až po 10-15minutách a to již může plně zatížený, navíc částečně v klubku smotaný kabel ohřát na nedovolenou teplotu.
Nutno ovšem na druhou stranu poznamenat, že se zpravidla nesvítí všemi PARy současně, tak by to snad nemuselo dopadnout hned katastrofálně. Zde je právě příklad častých sporů a dohadů mezi uživateli/investory na jedné straně a výrobci/projektanty na straně druhé. Ti první chtějí za své peníze ze zařízení vytěžit i za cenu mezních provozních podmínek v danou chvíli co nejvíce, ti druzí zase musí předpokládat jistou blbuvzdornost a jisté budoucí upgrade.