Fórum

Odpovídáte na příspěvek

01.10.2007 19:47
#29664 detail odpovědět

Nenapadlo mne ještě testovat PL3 na podpětí, ale předchozí řady fungovaly i na 180V, takže to asi nebude problém. Je ale potřeba si uvědomit, že pokud je někde podpětí, tak je tam velmi pravděpodobně velký odpor vedení (na kterém vlastně ten úbytek desítek voltů vzniká) a jakákoli další zátěž opět sníží napětí, u zesilovače je odběr vždycky hodně nevyrovnaný, většinu energie bere ze sítě v krátkých špičkách a tak zesilovač fungující i při nízkém napětí akorát přispěje k tomu, že odpadne něco jiného. Jediné řešení je dát do pořádku rozvody anebo aspoň snížit spotřebu světel, mlhostrojů, grilů, na stejném přívodu atd. když se má hrát.

Napsáno zbývá znaků