Dušan: Délka přívodního kabelu je dána impedancí vypínací smyčky. Jinými slovy to značí, že čím bude použit silnější jistič, tím musí být kabel silnější, aby měl dostatečně malou impedanci, která při zkratu a nebo přetížení způsobí proud, potřebný k vybavení jističe. Taktéž čím větší délka, tím silnější kabel při stejném zatížení. Určitou roli hraje také impedance z hlediska dovolených úbytků napětí. Určitou roli hraje i tzv. ampérsekundová charakteristika vybavení jistícího prvku. Při jejím nahlédnutí u reálného jističe zjistíme, že např. jistič B/32A nevypne hned při 33A, nýbrž až cca při 130A. Do 1h vypne 46A, do 1min. pak 82A. S tím je třeba také při návrhu vedení počítat. Obecně se v praxi používají při délce do 50m následující průřezy žil kabelů:
Pro 16A jištění 2,5mm2, 25A-4mm2, 32A-6mm2 (s odřenýma ušima, přihlédnutím k soudobosti a uložení jen jednoho kabelu i 4mm2), pro 50A 10mm2 a pro 63A 16mm2. 125A kabel vyžaduje min. 35mm2. Vše platí pro případy, kdy jde o pohyblivá a dočasná šňůrová vedení, namáhaná jen relativně krátkou dobu. U pevných instalací se průřezy pohybují od 25A o řád až dva výše.