Fórum
To pepa ale i ostatní: Napojovat zvuk i světla na delší, třífázový přívod je z hlediska rušení vždy nevýhodné. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout natažením samostatných kabelů jak pro zvuk, tak pro světla. Částečné potlačení vyšších harmonických frekvencí tyristorové regulace zajistí indukčnost pracovních vodičů, ale hlavně by se na tom měly podílet tlumivky a odrušovací členy těch stmívačů. Hlavní princip potlačení rušivých napětí ale v tomto případě spočívá v beznapěťovém potenciálu vodičů PE, jak jsem již uvedl, spojených s kostrami zesilovačů, mixu atd. Pokud je správně PE vodič všude samostatný, nevede žádný proud a nevzniká na něm vlivem impedance také žádné napětí. Potenciál PE a koster je pak stejný, jako přizeměný bod rozdělení PE a N např. venkovního přípojného pilíře s elektroměrem. Rušivé napětí, přicházející do zvukové aparatury pouze vodiči L a N by mělo být také poměrně účinně eliminováno vlastními napájecími zdroji.
Pokud jde o vlastní výrobu rozvaděčů, připomínám, že k tomuto je oficiálně dnes zapotřebí zvláštního oprávnění, ne jen šikovnost, znalosti a padesátka. Věda to ale pro silnoproudaře zas žádná není, vyrobit se to dá zhruba za 10-15tisíc. Něco takového jsem nedávno vyráběl pro kámoše: přívod do 63A, hlídání všech fází a chybějícího N potenciálu, dvě dvaatřicítky ven pro dimmery, 6 zásuvek 230V/16A, vše vlastní jištění a chrániče, 4U do racku...
Zvláštní zemnící drát by z hlediska zvukařiny byl dobrým řešením, nutností je ale pro napájení PA použít oddělovací trafák, dimenzovaný dle příkonu všech zařízení, což by v případě 5kVA byla poměrně slušná a těžká bedna... Takto se ale sítí TT řeší některá nahrávací, či rozhlasová studia či režie. Jak je to s touto možností při použití Fi chráničů, se pokusím zjistit dodatečně. To uzemění by ale asi těžko zajistil větší hřebík v zemi.