Fórum

13.09.2005 09:37
#8796 detail odpovědět

To Pavel W: Pokud se v nově rekonstruovaném objektu, navíc dokonce na jevišti kulturáku vyskytuje 5ti kolík bez zapojené dutinky N, čehož důvodem je asi čtyřžilový přívod a současný požadavek na pětikolíkovou zásuvku, je to opět nedovolená prasárna hrubého zrna, svědčící o totální diletantnosti buďto projektanta (což je ale velmi nepravděpodobné) a nebo o omezenosti toho, kdo zásuvku instaloval - když už se to ale takto posere, tak je nutné dutinky PE a N spojit. Současná legislativa zkrátka připouští u nových instalací zásuvky pouze 5tipólové, 3L+N+PE, zapojené tedy v TN-S soustavě. Pokud je k nim třeba připojit něco "motorového", co N nevyžaduje, řeší se to klidně čtyřžilovým kabelem ke stroji (černá, hnědá, černá, zelenožlutá), opatřeným ale pětipólovou vidlicí, kde není N kolík zapojen.
Touto teorií se ale samozřejmě situace těsně před začátkem akce nevyřeší. Když jsem ale před rokem jednomu "elektricky" lhostejnému majiteli jedné větší vesnické hospody se sálem pohrozil po několikaletém, pravidelně se opakujícím nuceném připojování do jističů rozvaděče namísto vykotlané vypálené čtyřkolíkové zásuvky telefonátem na ITI či IBP, najednou se před další akcí požadovaná zásuvka objevila. Tam ale byla celá instalace už za horizontem použitelnosti, takže případné nucené zavření provozovny bylo velmi reálné. Většinou se ale nemusí jít až k těmto opatřením, většinou stačí více nárokovat s dostatečným předstihem požadovaný stav.