... pokračuji... To, že se na tyhle čtyřkolíky vesele dosud jede, je důsledkem prasáren v mnoha starších, nerekonstruovaných kulturácích - natáhnout pětižilový kabel a osadit příslušnou zásuvku není tak zásadní a nepřekonatelná finanční překážka. Dřív byl pětikolík problémem a to, že se vlastně všude nepřípustně za tímto účelem zřizují čtyřkolíky se asi nikdo důsledně nezabýval. No a opačně - pokud se připojí na novou, pětikolíkovou zásuvku v dobře řešeném objektu po rekonstrukci, redukce z pětikolíku na čtyřkolík, nastanou pravděpodobně tyto možnosti, pochopitelně kromě již uvedených nebezpečí: nákladněji a pracněji realizované vnitřní rozvody objektu v pětivodičové TN-S soustavě tím částečně přijdou o výhodu "čisté země", která je získána přizeměným bodem rozdělení PEN přívodu budovy na PE a N. Pravděpodobné ale bude nekompromisní vybavení proudového chrániče, když bude osazen, stejně jako v případě, kdy je tento použit na čtyřpólovou 3L+PE zásuvku.