Fórum
ad vybojky : ja si myslim, ze ta konkretni faze mohla dostat slehu pri lomcovani petikolikem, tzn, ze ve chvili, kdy doslo k mzikovemu pripojeni a opetovnem odpojeni, tak ty zapalovace ve spolupraci s tlumivkou mohly opravdu pustit na ty vybojky moc a tim je poslat do vecnych svitist. princip startu vybojky je jasnej a kdyz k tomu prictes zmenu napeti v case odehranou na petikoliku vlivem idiotovy ruky, muze ta tlumivka poslat klidne 2-3x vic nez ma ...
podobnej pripad uz jsem zazil dvakrat, jednou vicemene stejnej pripad a podruhy, svete div se, pri nahazovani jistice, pac treba siemens ma synchronizaci kontaktu v radech +- nanosekund, zatimco treba eaton +-mikrosekund, coz, aniz by se to zdalo, je celkem propastnej rozdil ... jinak u toho jistice se to stalo skrze vyhrati vlivem drzeni hranicni hodnoty proudu po dobu cca 10ti hodin .. taky sefik od robe hlav koukal jak jelito- jenze ten si za to mohl sam, nebyl ochotnej natahnout o drat navic, i kdyz ho mel k dispozici.