Fórum

kaligula
21.06.2011 16:58
#70009 detail odpovědět

kaligula: Každý jistič má jinou reakční dobu a ty slabší prostě zaberou dřív. I tak někdy se stane že při zkratu vypadne dříve 32A hlavní, než 16A v rozvaděči třeba místnosti. Taky je jiné chování při nadproudu a při zkratu. Je tam jiný mechanizmus pro nadproud bimetal, pro zkrat tusim elmag. obvod. Jinak proud je ve všech místech v sériovém obvodu vždy stejný i když se ti to nelíbí - Fyzika 8. třída ZŠ :)