#63313 detail odpovědět

Veškeré varistorové přepěťovky (to jsou všechny v prodlužkách a do zásuvek slouží k ochraně před krátkými napěťovými špičkami (krátká přepěťová špička se požere ve varistoru). Při delším přepětí (překročení ztráty varistoru řádu 100 ms) dojde k jeho nevratnému poškození, většinou výbuchem. Jestli přitom vypadne jistič je věc náhody (viz reakční doby jističů). Jedinou možností ochrany proti dlouhodobému přepětí je hlídací relé (ať již 1 fázové, nebo 3 fázové). Upadnutí "nuly" (modrý drát) na 1 fázovém připojení není pro připojené zařízení kritické. Při 3 fázovém připojení nezbývá jiná možnost než hlídat jednotlivá fázová napětí (přepětí i podpětí) a tím zjistit posuv "nuly" při odpojení modrého vodiče. Jinak by bylo třeba kontrolovat "nulu" proti přídavnému uzemění. To by znamenalo vždy za hospodou zavrtat uzemňovací kolík jako referenční zem, což je dost nepraktické :-)