vasekd: jakej PEN, snad N ???
Už se to tady probíralo několikrát, ale opakování v tomto případě neuškodí.

V třífázové 5 kolíkové zásuvce (400 V) jsou 3 kontakty fáze (L1, L2, L3 - hnědý nebo černý vodič), pak je tam pracovní kontakt (N - modrý vodič) a ochranný kontakt (PE - zelenožlutý).

Ve staré 4 kolíkové zásuvce 400 V je L1, L2, L3 a PE. Tj. formálně tam není N.

Vodič N se nazývá jinak také pracovní vodič / střední vodič nebo právě zmiňovaná 0.

Na tuto zásuvku se připojí rozvaděč. Např. malý zvukový, na jehož výstupu jsou jednofázové 3 kolíkové zásuvky 230 V (ty mají kontakty L, N, PE) (např. 16 A, průmyslové 16 A, průmyslové 32 A).
Pokud se vlivem poruchy nebo lajdáctví rozpojí nebo nebude zapojen vodič N, na napájecích vstupech zařízení se vyskytne napětí nedefinované velikosti (dle zapojení a příkonu zařízení se tam objeví něco v rozmezí 50 V - 400 V) a to je ten hlavní problém.

Bohužel 4 kolíkových 400 V zásuvek je stále hodně. Proto znovu opakuji, že redukce 4 kolík na 5 kolík MUSÍ být udělána tak, že vodič PE ze 4 kolíku musí být zapojen současně na kontakt PE i N 5 kolíkové zásuvky !
Tzn. nikdy ne jenom N nebo PE.
Stejně tak, pokud se člověk připojuje volnými dráty do sítě TN-C.

Říkám to pořád dokola, protože když člověk někam přijede a je tam místní redukce 4 -> 5 skoro vždycky je špatně zapojená.