Fórum
2 Ota: A jak řešíš u tý 5C x 10 to, když se dostaneš do sféry vlivu jinýho zemniče a potenciál skutečný země proti tý přitažený "odvedle" bude třeba o 3v jinde - to už pak bručí úplně všechno ....
My taháme na větší vzdálenosti 4x 16 jen pracovní vodiče a u pódia uděláme uzemněný místní pospojení všech přístupnejch součástí. Se 3 kolíkama od starejch elektrocentrál se dostáváme pod 50ohm a se 100mA v hlavním 30mA Fíčkama v podružnejch nám to už u 3 revizáků prošlo.