Marku, a proč asi o těch stavenišťácích píši? Samo, že ten jeden centrální chránič je většinou k zlosti, obzvláště pak v noci. Ale většině pořadatelů je to fuk, dokud se nestane nějakej větší průser, kterej musí řešit oni sami.

Od března 2007 platí ČSN 33 2000-7-740, která o těchto instalacích též pojednává (dočasné instalace mj. pro zábavní parky a zažízení), ale málo kdo se jí řídí, jelikož je to již nad finanční rámec "půjčeno od zedníků z..." Pro nás to nejzákladnější:
- všechny rozvody (čili i hlavní přívody) pouze v TN-S, tj. nikoliv čtyřdrát!
- veškeré vývody do 32A včetně pouze s fíčkem 30mA. To je ale občas problém, pokud je k dispozici podružná rozvodnice s chrániči pro výstupní okruhy (další pomocné "hříbky" a nebo pódiové rozvodnice či racky s dimmery). Tady se to holt musí nějak ZODPOVĚDNĚ obejít.
- hlavní přívod od elektroměrového rozvaděče k rozvaděči hlavnímu (napájejícímu podružné rozvaděče, např. i ty pódiové) musí být již také opatřen fíčkem, ale 300mA a nejlépe selektivním, tj. se zpožděním. Důvody jsou z hlediska požárního.
- Všechny kabely, přes které lezou lidi, musí být mechanicky chráněny.
- Jističe a spínače v rozvaděčích musí být uzavřené a přístupné pro otevření klíčem či nástrojem.
- Odpojovací přístroje musí odpojovat i nulový vodič. (! nezaměňovat s ochranným, kterému leckdo říká nulák!!!).
- Trochu mimo pódia, ale v každém stánku by měla být minimálně jedna zásuvka na m2.
- Po každém smontování dočasné elektroinstalace musí být provedena revizní zpráva pochopitelně i dle této normy.

Tolik jen takový výcuc pro naše potřeby. Bohužel, nikde se zde nepíše o požadavku na větší počet okruhů s vlastními chrániči. Ale i tak, jen pro porovnání, je vidět značný rozdíl mezi normativními požadavky a skutečností. No a mj. chtějte po někom, aby na akci zakoupil nějakých 100m kabelu např. CGTG 5Cx16...