Já mám v rozvaděči fíčka/jističe na každý výstup (průmyslové konektory 32A/230V i klasické zásuvky ),hlavní stykač je 100A Schrack.Ty samostatný fíčka jsou tam proto,že hned vidím, který výstup má případné problémy s připojeným spotřebičem.
Zároveň mám jeden separátní výstup 3x32A/400V, jen s jističi bez fíčka,natvrdo připojený k hlavnímu přívodu 63A.Ten mám pro podružný rozvaděč , který je určený pro světla nebo když se chce někdo připojit.Podle mého je lepší ,když mám distribuci výkonu pod kontrolou a můžu si případně rozdělit zatížení fází. Tento podružný rozvaděč u má fíčka na každou fázi samostatně, vývodky jsou opět průmyslové 3x 32A/230V, hlídání nuláku,stykač je 63A.Dále pro distribuci používáme kabely 3x4mm a koncovky Legrand,zejména tam kde to může hodit někdo do mokré trávy, louže ,atd.
Hlavní přívod je 63A a 30m 5x10mm (taky máme 5x6mm asi 30m).
Kabely Titanex a Kablo.
Tak snad doufám,že jsem pro bezpečnost udělal maximum.:-)