#59800 detail odpovědět

2 Česťa - a někde taky mají mj. plastového jezevčíka přibitého na zeď, aby věděli, jak to bude hrát 90% posluchačů místního rádia a pak pár Yamah NS10, protože sice hrajou dost blbě, ale každý je zná a každý je má.

Ad síť - dobrá pětina průšvihů je tam, kde se instalace tváří dobře a s vadaskou nezjistíte nic. Teď si naběhnul i kolega na horách, CD playery a mix mají zničené trafa, aktivboxy naštěstí jenom blafly pojistky. Závada přitom stupidní, velký přechoďák nuláku, ale ne v objektu, ale na přívodu - cca 200m od penzionu byly v lese při vichřici popadané sloupy se závěšákem tak hloupě, že poslední napnul kabel z rozvodné skříně a snad tam byly i utržené šíny uvnitř. Nejméně týden o tak fungovalo s běžným provozem, pak přišel pátek, běžící kuchyň a neštěstí bylo hotovo. Jsem zvědav, jestli dostane kompenzaci od rozvodných závodů, nebo mu to nadpětí naúčtujou :-/ . Kdyby si bral rozvodnici, kde má hlídání napětí všech fází, nic by se mu nestalo.