Fórum
No já přidám do mlýna... Zruč nad Sázavou, sál hotelu Baťov, pódium, na něm stará 4kolík 32, bakelitové jitiče, různě čumějící silno proud od nikud do nikam, vše v hlíně... Zapojení rozvaděče a pic, včechno spadlo (ale ne v rozvaděči, ale jištěné té 32A...). 220 pouze na jednom okruhu s dalšíma tisíce věcma (diskotékové světlo, lednice ve výčepu, vše jeden okruh) jištěno 16A. Nakonec se půlka světel nepoužila a odehrálo se to na 220V, jinak to bylo o život. Doslova. Tyhle starý kulťasy jsou vůbec rádi, že tam těch 380V nějak dostanou a stačí jeden dva zvukaři který to na to odjedou a majitel/pořadatel si myslí, že je všechno naprosto OK. Přeci ci nebudete vymejšlet, když to chodí. Revize to nikdy nevidělo, dělal to tam Franta Bukva z místního JZD (dyť je to přeci elektrikář) a podobně. Různý prasečiny jako prodlužky 380V 4dráty s 5ti kolíkama na koncích, 380V zásuvky čumící ze zdi napojené drátama záhadně buhví odkud... Je to o držku, chce to mít seznam kulťasů kde to je nebezpečné a předávat si ho mezi sebou...