Sinclair aj.: Nevím proč bych měl na 14 KW používat zásuvku a vidlici 63A, když vypočítaný proud při 14KW vychází kolem 20A.
Konce si snad rozfázuji. Kolik si vezme případná pódiovka i když bude z jedné fáze? Poteče nulou někdy více než jednou fází? Nebavíme se snad o případech, kdy bude na jedné straně pódia deset marshallů napíchnutých z jedné fáze, to by těch 14 kW v PA nemohlo nikdy uhrát.
Pokud si někteří myslíte, že nulovým vodičem tečou šílené proudy, tak si půjčte někde 4 ampérmetry zapojte je do třech fází a nuly a sledujte je za pochodu - při akci - těším se na vaše výsledky bádání. Samozřejmě pokud jednou fází půjde 40 a ostatníma nic, tak se dá předpokládat ,že i nulou půjde 40, ale pak je problém ve zmíněném rozfázování. Dále se naskýtá otázka jaký bude skutečný odběr, ikdyž zesilovače 14 KW budou dostávat na frak, aby to těch 20A bylo. Myslím si, že jsou situace, např.když se uklízí technika po fesťáku nad ránem, kdy proklínáme každý gram váhy a každý metr kabelu, takže jen vesele dimenzujte, obchodníci si už teď mnou ruce - více mědi -více peněz.