Pokud bude kabel do 10m tak Ti postačí i 5krá4 kabel..14KW/400V máš na jednu fázi asi 20A, kabel CGSG 5krát4/pokud bude ležet na zemi samostatně a ne někde ve žlabu z jinýma/ můžeš zatížit maximálně 42A/dle normy/, jištění je však pro tento kabel povolen jističem 32A/dle normy/.. To znamená že na koncovku 32A ideální..Koncovky 63A nejsou zase tak časté..Ale pozor pokud se bude délka kabelu zvětšovat, roste zároveň jeho odpor a už by nemusela vyjít impedanční smyčka.Proto se na delší trasy dávají větší průměry, aby se zmenšil odpor vedení..O proud pak už ani nejde, jak říkám čtverka kabel ti klíďo udrží trvale 30A..Ale pozor ještě se na to musíme dívat z hlediska toho že budou připojeny jednofázové spotřebiče..Kde se proud vrací do zdroje přes nulu. Takže jakoby proud od zdroje teče rozdělený všemi fázeni a na zpět se vrací jen tou jednou nulou..Tak už jen z toho hlediska bych i přesto všechno doporučil raději 5krát6..pro klidné spaní..Pro zástrčku A pak už musíš použít 5krát10..A jsem zvědav kdo mě teď vipičuje :-(