Fórum
Jirka Kliment:
Když budeš používat selektivní-zpožděná fíčka, není to tak tragické. Fakt je, že když jsem měl v AC racku ještě obyčejná-rychlá fíčka, tak ten 10mA jednofáz dokázala vykopnout i dlouhá prodlužovačka nabíjecím proudem vlastní kapacity.
A obecně si myslím, že by se proudové chrániče obecně neměly příliš přeceňovat-ano, vím, že je to předpis a i já je mám. Ale zkušenost je taková, že 30mA chránič při horším uzemnění sice asi zabrání smrti zasažené osoby, ale nezabrání úrazu. Protože pokud se na kostře blbého nástrojového aparátu objeví prosakující napětí z vadného trafa, pak s vámi proud 25mA pěkně šlehne o zem, ale chránič ještě nevypne.
Z tohoto hlediska /prosakující napětí/ byly lepší napěťové chrániče JIK50, které sice potřebovaly lepší zem, ale zase na druhou stranu nedovolily vzrůst nebezpečného dotykového napětí na neživých částech nad cca 50V, což ve většině případů /pokud nejste zcela promočení/ vyvolá jen lehké mrazení, případně to neucítíte vůbec.