Fórum

16.09.2009 17:22
#52907 detail odpovědět

To JKL: Venkovní zásuvka od 63A (pokud je za jističem, přesahujícím hodnotu 32A) opravdu být opatřena 30mA chráničem být nemusí. Normotvůrci právě na selektivitu výpadků (nejen) v normě ČSN (EN) 33 2000-7-740 mysleli a je samozřejmostí, že tato koncové obvody napájet nebude. Naopak je v odstavci 481.3.3 této normy požadováno osazení proudového chrániče s vybavovacím reziduálním proudem min. 300mA a zpožděním (selektivitou).