Fórum
K tematu ochrana proti preruseni nulaku. Chcu si do rozvadece dodelat pridat takovou vychytavku: http://www.ever.wz.cz/circuit.gif. Melo by to fungovat asi takto: V1, V2, V3 je vlastne 3fázový zdroj, R1, R2, R3 jsou zateze na jednotlivych fazich. Rezistory R4, R5, R6 vytvareji umelou, ale presnou nulu nezavislou na tom, jestli je nulovy vodic pripojeny, nebo ne. Mezi tento bod a skutecny nulak v rozvadeci je pripojene rele (R8) na cca 24V. Rele ma rozpinaci kontakt a ten je zapojen do obvodu start-stop se stykacem. Takze staci kratky impuls, ktery rele rozepne a stykac odpadne. Rele vlastne hlida ubytek napeti na nulovem vodici, cimz vyhodnoti jeho preruseni nebo i jeho velky odpor. Rele tak jakoby hlida napeti na fazich. Nezaeraguje ale pokud je v siti stabilne vysoke napeti na vsech fazich. Zkousel jsem simulace a vypada to, ze by to melo fungovat. Co si o tom myslite? Bylo by to velmi levne ale efektivni reseni. Jediny problem, co me napada, je, ze mozna tak kratkou dobu nestaci stykac odpadnout, ale to by se dalo vyresit usmernovacem s kondenzatorem na napajeni rele.