Fórum

Marek R.
14.08.2009 10:49
#51699 detail odpovědět

Pravděpodobně nedosáhu se 150 metry kabelu ideální impedance, ale jedná se podle mě pořád o lepší řešení než odpojovat vodič PE a s celou technikou se pověsit na 3 tyčky zatlučené do země. Každý je svého štěstí strůjcem, ani 4-41 a 7-711 nevylučuje použití sítě TT. 7-711, která se asi jako jediná dá použít při řešení problematiky pódiové bezpečnosti, požaduje chrániče dva - selektivní 300mA na začátku přípojky a další 30mA na konci u pódiových rozvodů, ten už ale většina zvukařů má. Dále zmíněná norma požaduje revizi při každém sestavení. Jinak dávám za pravdu Alešovi tahat někde 150m a navíc dojít k další trafačce, to je teoretizování. Jen tak mimochodem, chtěl bych slyšet, co by u oné trafačky dělaly např. kytarové snímače, obzvláště jednocívkové.