Fórum

Marek R.
14.08.2009 07:41
#51686 detail odpovědět

Ondro, v tom, že je to o zdravém selském rozumu s tebou souhlasím. Mé poslední příspěveky byl k tématu, které nadhodil Kocík někdy 12. tohoto měsíce kolem po desáté večer, kdy mluvil o možnosti netahat k pódiu vodič PE, ale pouze vodiče pracovní a vytvořit si vlastní zem , která může mít ve venkovním prostředí impedanci až cca 800ohmů. V tom případě už funguje jako ochrana jen ten chránič a nějaký nadřazený nebo hlavní jistič vyrazí jen přetížení a zkrat mezi fázemi, nikoliv zkrat proti zemi! Dále z mého příspěvku mělo vyplynout, že udělat dokonalé pospojování na pódiu není vůbec jednoduché a těžko v praxi proveditelné a naskýtá se otázka, zda se ke konstrukci pódia připojovat vůbec právě kvůli zavlečenému cizímu napětí.
K chráničům: Uvedu zde z katalogu hodnoty předřazeného jištění proti přetížení pro chrániče Moeller PF7: chránič 40A-pojistka či jistič 25A, chránič 63A pojistka či jistič 40A, chránič 80A pojistka či jistič 50A, chránič 100A pojistka či jistič 63A.