Fórum

13.08.2009 22:05
#51672 detail odpovědět

2 Kocík: Já osobně bych byl s aplikací drážní praxe do "stage" problematiky velmi opatrný. Co je někde nezbytné, tam kde se setkávají různé druhy sítí, může být jinde životu nebezpečné. Jsi schopen na akci zajistit pospojení všech zvedáků zábran, stativů, podlahy? Co když někdo stojí na zemi a drží se např. pospojeného zvedáku střechy nebo pospojené zábrany a třeba ještě když prší a v blátě? Co když se zpěvák na pódiu s mikrofonem v ruce chytne takového zvedáku, který náhodou pospojený není? Na jednu věc jsem ještě ráno ve svém blábolu zapomněl, díky vysoké impedanci uzemnění se z chrániče stává jedinný ochranný prvek v celém obvodu (smyčce), veškeré další jističe a pojistky budou fungovat jen při poruše mezi fázemi, nikoliv při poruše fáze-zem. Co když ten chránič, nyní jediný ochranný prvek selže? Zatížitelnost proudových chráničů je poměrně dosti vzdálená hodnotě jejich jmenovitého proudu a to nemluvím o tom, že je to na rozdíl od pojistky či jističe docela složité a choulostivé zařízení.
V nové 4-41 už nenajdeš nic, normotvůrci EU pravděpodobně na souboj s problematikou zavlečených napětí teprve sbírají síly.