#51656 detail odpovědět

Ta pičovina, s netaháním vodiče PE a vytvořením samostatné země pro chránič u venkovní zásuvky, se dokonce na nějakou dobu dostala do základní elektrikářské normy 33 2000-4-41, právě z důvodu, že se při poruše nezavleče pomocí vodiče PE napětí z neživých částí v objektu na neživé části napojené z venkovní zásuvky. Toto řešení mělo jednu zásadní chybu, a sice, že na doporučované impedanci uzemnění do 800 ohmů mohlo vzniknout při poruše v čase než vybaví chránič podstatně větší dovolené dotykové napětí, nežli jaké se mohlo zavléci z objektu.
Proto normotvůrci tuto stať z uvedené normy záhy (cca po 2 letech) vypustili.