#51652 detail odpovědět

2 Ota: S tím, co taháme, dosahujeme impedance ca 40 - 80 ohm (čtyři pitomý kolíky).... pokud je to dobře provedeno, tak i kdyby ta zem vůbec nebyla - pospojení zajistí uvedení pódia a věcí okolo na stejný potenciál .... pak už se ti tam nemá kde co vzít ...
A z mejch zkušeností je kolikrát horší, když máš tu zem lepší a zacourá se ti tam něco od sousedních "stánkařů"
Jinak FÍčko je jenom prostředek - ne ochrana (v případě ochrany před nebezpečným dotykovým napětím NEŽIVÝCH !!! částí) tam znám např. ochranu samočinným odpojením od sítě v síti TN, nebo TT a tím prostředkem pro odpojení může být jistič, tavná pojistka, nebo taky chránič (pak stačí podstatně menší impedance PE) .... sice intuice zabezpečováka (projektuju a dělám revize žel. přejezdů) mi mé svědomí poněkud nahlodává, ale norma říká, že to je košér ....