Fórum
Kocíku, jenže to platí do té doby, než Ti značná velikost unikajících proudů odrušovacími členy a naindukovaných napětí začne dělat ve zvuku a možná i ovládacích datových vedeních bordel díky velké impedanci uzemění. Opřít vše o kus kolíku v zemi v podstatě jen pro zajištění funkce chrániče... - no nevím, nevím, obzvláště v případě, že by byl na vstupu rackového rozvaděče chránič centrální...
Fíčko je určeno pro ochranu doplňkovou, nikoli základní - to by každej revizák měl vědět. Zrovna tak by jistě neměla projít 5P zásuvka na konci čtyřžilového kabelu - to ale zde vyčerpávajícím způsobem již vypsal Aleš.
Je pravda, že to, co uvádíš, by v případě slušného uzemění mělo fungovat mnohem bezpečněji, než nepřizeměný konec 200m čtyřžilové prodlužky s PEN vodičem. V tomto případě je potřeba dotyčného "elektrikáře", který takto připraví přívod k pódiu hnát svinským krokem, byť s vědomím, že nákup 200m 5Cx 16 či 35 kabelu je velmi drahou záležitostí.
Mraku, v součtu algebraickém a vektorovém je značný rozdíl. :-)