Fórum
Zrovna nedávno jsem hrál na zahradě jednoho kulturáku (s malým 3kW aparátkem) a pořád se houpalo napětí v rytmu basů, takže jsem vystartoval na místního elektrikáře a chtěl jsem vidět revizi.
Revize byla stará asi měsíc, ve zprávě žádné výhrady, takže jsem hledal chybu v mých kabelech.
Chyby nenalezené, čas do vystoupení nějaký zbyl, takže jsem požádal o nahlédnutí do rozvodné skříně - to byl pěkný výlet do historie. Keramické pojistky, Al rozvody bez cupalových podložel, no prostě paráda :-(
Příčinu jsem našel - v pojistkových pouzdrech byly nastrkaný desetníky, aby to prý mělo lepší kontakt...
Tak nevím, jak moc se na technické zprávy a revize spolehnout.
Rešení bylo, že jsem roztáh cca 40m přívodu a připojil se jinam...