06.03.2009 11:54
#45301 detail odpovědět

dv:No,já nevím,tohle údajně dělají klasické koncepce zesilovačů,ale 16A jistič by to měl bezproblémů vydržet. Někdo se tady v minulosti zmiňoval,že mu tenhle problém vzniknul tuším u RMX 4050-5050,ale snad na 10A jističi. Já vidím problém nejspíš v tom,že tam,kde jsou už zastaralé el.rozvody,tak 16A jistič udrží sotva 7A a na síť jsou mimo jiné napojeny rychlovarné konvice,mrazáky,mikrovlnky atd.. Je potřeba v konkrétním sále najít "nejtvrdší" samostatnou zásuvku na zvuk a světla dát na jinou,nejlepší řešení je pořídit bezpečný rozvaděč na 400V/16-63A a máš alespoň trochu jistotu,ovšem ne všude 400V je. Já mám jen v zesilovačích cca. 6kW a stalo se mi to jen jednou,že při zvukovce vyhazoval jistič,a byla to stará instalace ještě v "hlíně". Zásuvky 400V byly pouze čtyřkolík,ale jednalo se o starou normu (ochrana nulováním),takže redukce z čtyřkolíku na pětikolík,což je opravdu NOUZOVKA,ale kšeft se podařilo uhrát bez vyhozeného jističe.