kdyz jste tady psali o tom podpeti a pripojenych stancich obcerstveni - tak z vlastni zkusenosti -
1. pokud je stara nebo nevyhovujici instalace - male prurezy, povolene sroubky, koroze a podobne a jeste k tomu treba jisteni 16A na fazi anebo 32 A na fazi tak zapnuti varne konvice na stejne fazi jako výkon PA vetsinou nevede k dalsimu podpeti ale rovnou vyrazi jistic,
2. pokud je sit v poradku anebo je dostatecne jisteni a prurez vedeni tak mi je uplne jedno jestli mam na fazi jeste nejaky stanek protoze ta varna konvice udela ubytek tak maximalne par voltu
pak je jeste sranda kdyz uz je vyhozeny jistic a nejaky frajer tam dobehne rychleji nez ja odpojim PA, po nahozeni to vyleti okamzite znovu protoze zapnuti nekolika zesilkovacu celkem do 20kW ten jistic asi jen tak nevydycha :-)