V případě sporu dnes ale spíše uspěje výklad A. Proto se projektanti raději kryjí instalací fíčka, neznajíc však další okolnosti a také pod tlakem minimalizace cen se tam zkrátka objeví jedno centrální fíčko, které by správně mělo být ale selektivní, navíc "požární", 300mA. Osobně na každý 32A vývod nechávám instalovat 30mA/G (zpožděné, nikoliv tak úplně selektivní, jelikož se S/30mA nevyrábí). Je tak alespoň zaručena lepší odolnost proti nechtěnému výpadku i vlivem unikajících proudů, jež můžou být pro jeden chránič docela na hranici. Navíc výpadek jedné zásuvky neodstaví zbytek. No a jeden malý trik na závěr, který je sice na hranici a za jistých okolností v kombinaci s nezodpovědnou obsluhou může být po zásluze potrestán: paralelně k fíčku připojit 4pólový spínač, kterým se fíčko v případě, že je dále připojena rozvodnice s okruhovými chrániči, přemostí. Za předpokladu, že má tento zamykatelný spínač v dosahu pouze zodpovědná osoba znalá a je vydán příslušný místní předpis, jde o průchodné řešení. Může to ale být o hubu.