Fórum

Ota
17.04.2008 10:09
#36301 detail odpovědět

Kamil: Centrální chránič 30mA v zásuvkové skříni je sice dle ČSN v pořádku, avšak opravdu uživatelsky špatně. Obzvláště ve chvíli, kdy jej nějaká úplně vedlejší pitomost (např. videoslužba, zajišťující záznam akce při přemístění mobilních reflektůrků díky prodřené izolaci vybaví a nebo stejnou věc udělá nalitý šampáňo do psa při křtu nového CD) a zdechnou tak i větráky výbojek ve hlavách. Zásuvky 63A dle ČSN chránič 30mA mít nemusí, předpokládají se větší unikající proudy a také případné okruhové "chráničování" dále. Jiná situace je ale u 32A zásuvek. Zde to sice legislativa přímo konkrétně totiž neřeší a tak proti sobe stojí dvě tvrzení: A) zásuvka je určena pro užívání laiky a pro napájení mobilních rozvodů ve shromaždišti osob. B) Zásuvka je v prostředí obyčejném a budou ji používat osoby alespoň poučené. Dle A tam chránič mít musí, dle B pak již ne a je vyžadován pouze pro zásuvky do 20A včetně (tj. i pro 32A zásuvku, jištěnou 20A jističem).
...