Tohle bývá síš problém zavlečené fáze na některou kostru, nebo podobný průšvih. Napětí mezi dvěmi PENy nebývají obvykle za běžných stavů natolik velké, aby pult vyhořel, ale samozřejmě proud zemní smyčky dokáže vnést brum do všech možných částí řetězce, i zdánlivě nesouvisejících. V jednom kulturním stánku občas velmi silně bručely odposlechy, zvláště o přestávkách. Nakonec byla vada v tom, že se pult pokládal na rám, opřený o radiátor ústředního topení. Proud tekoucí mezi PEN a topením skrz pult byl od cca 20mA do téměř 1,5A, když se na WC zapnuly průtokové ohřívače vody...
V každém případě je vhodnější nějaký vzdálený přenos galvanicky oddělit trafem.