vasekd: Asi jsem měl napsat, že jde o hlídací třífázové relé. To totiž kromě toho, že hlídá napětí fázové (L proti nule) tak umí hlídat i napětí sdružené (fáze proti sobě). Principem vlastně ani tu nulu nepotřebuje, jelikož vyhodnocuje napětí všech fází současně. Pokud chybí N potenciál, tak při nerovnoměrné zátěži se jak známo, rozhodí i ta napětí a to nejen proti virtuální nule ale i mezi sebou a tak stačí jedna z hodnot, která se vymyká požadovanému okénku a relé zafunguje. Chce to soudruzi, myslet vektorově! :-))))
Nejrychlejšími pomocníky a zkoušečkami, co jsou snad vždy po ruce, je nějaký silnější PAR (nejlépe 1kW) a stolní lampička se 40W žárovkou. Každé je třeba zapojit do zásuvky s rozdílnou fází a pokud se PAR jen slabě nažhaví, zatímco 40W žárovka z lampičky vystřelí, je třeba zapátrat po šroubováku. Ale tohle vlastně již napsal frantik.
J.J.: Měla to být virtuální pochvala před nastoupenou jednotkou, diplom a hodinky. :-))