Fórum
Chlapi, chce to zásadu - kontrolovat pochybné, omítkou či bahnem obalené zapůjčené prodlužováky. A staré zásuvky na zdi to chce taky občas zkouknout, obzvláště tam, kde se něco většího koná jednou za sto let.
MTJ: To ten nulák jako někdo odpojil během akce, nebo co? :-)
Sice mě podobný poznatek cca před 15ti lety stál jen dvě vyměněné KD607 v TW120 ale od té doby se do zapůjčených 3f prodlužováků pokud možno vždy podívám. Staří šmati elektrikářští měli jednu dobrou zásadu, v ČSN dokonce doporučovanou i dnes: vodič PEN, PE a N byl v pohyblivých přívodech vždy delší, než ostatní fázové, aby se případně utrhl až jako poslední.
Ad ochrany: Pozor, nezaměňovat varistorovou přepěťovku (označovanou též jako stupeň III, či D) se speciálními hlídacími napěťovými relé. Varistor pochytá jen krátkodobé napěťové špičky, nejčastěji způsobené spínáním a vypínáním komplexních zátěží. Při déletrvajícím přepětí shoří, jelikož je určen jen ke krátkodobému absorbování relativně malé energie. Hlídací relé naopak monitorují velikost napětí a při vybočení z nastavených mezí sepnou příslušné vypínací spouště či odpojí ovládací napětí např. z cívky hlavního stykače.