Fórum

07.06.2007 13:23
#26953 detail odpovědět

Ton Dušan: Pokud tomu mám rozumět tak, že do jakési hlavní, pevně instalované 4p zásuvky byl připojen mobilní rozvaděč pro aparatury, byť s 3+N+PE vývody, tak to je špatně. Pokud pořadatel akce nezajistí hlavní přívod - zásuvku v TN-S soustavě, pak si koleduje o průšvih. Na takovýto přípojný bod (nejčastěji elektroměrový rozvaděč) musí být vydána revizní zpráva, přičemž revizák by měl vědět o ČSN 33 2000 7-740 nebo ... 711, která jiný, než TN-S přívod nepřipouští. Praxe je však mnohdy úplně jiná a tak, dokud se nestane nic takového, co vyvolá vlnu pravidelných kontrol, se se čtyřkolíky na venkovních pódiích leckdy budeme setkávat.