Fórum

19.05.2007 18:12
#26429 detail odpovědět

Ondráši, kromě toho, že to popsal níže atrakce, před tím jsem psal něco o rušivým napětí na N kontra PE. Představ si nejnepříznivější případ, tj. téměř jednofázové zatížení tvého čtyřžilového kabelu a pak si představ také rezistor ve vodiči PEN v náhradním schématu. Čím delší kabel a čím větší proud, tím také bude větší (rušivé) napětí na tomto odporu. Zkus si vybavit, jak asi vypadají primární strany napájecích zdrojů zařízení a že jsou zapojeny jen mezi L a N. A kam je u přístrojů zapojen pouze vodič PE snad nemusím dále rozvádět. (Pro zjednodušení zanedbej odrušovací členy.) ... ... Takže je jasné, že optimální řešení spočívá v pětipólové zásuvce, vedené přímo od hlavního rozvaděče budovy, kde je jediný centrální bod rozdělení PEN na PE a N navíc ještě dobře přizeměn.
Ale je fakt, že pokud je v dosahu jen 4p zásuvka s 50m pevným přívodem, tak 10m, pro toto použití nelegální! 4B prodlužka toho moc nezkazí. Předpokládám, že ale jinak máš k dispozici "normální" pětižilový kabel, co? :)