Tak dej Aleši vědět, až bude příčina známa - jsem na ni dost zvědavej. Aby to nakonec nebylo, jak u nás, v nedalekých Zahrádkách, kde šlo o pojišťovací podvod. Jenže když to ti najatí hoši podpalovali, tak se jim při tom blafly benzinové výpary, takže skončili v nemocnici s popáleninami a docela rychle to pak prasklo. Bohužel, obec již prachy nesehnala a 10 let ji hyzdí uvnitř vypálený KD, obrůstající břízami a dalšími křovinami.

K tomu projektování elektriky: O dost dříve, než jsem se i tomuto věnoval, jsem již zajišťoval ozvučovačky o svícení tak, jako zde mnozí další. Docela mě mrzely novodobé rekontrukce malých KD, kde elektriku projektoval zpravidla člověk, který problematiku znal na úrovni diváka prostřední řady sálu a jediné specializované vědomosti čerpal z ČSN 33 2420. Výsledkem pak bylo scénické osvětlení typu 10 vaniček 500W z baumaxu přišroubovaných na stropu jeviště, ovládaných jednotlivě vypínači na stěně jeviště, nebo jediná motorová čtyřpólová zásuvka 32A s chráničem dole u vrat jakési dílny. O ovládání hledištního osvětlení spínači z prostoru šatny ve vstupním vestibulu ani nemluvě. O možnosti doplnění dalších potřebných technologií již dále nešlo uvažovat - rozvaděče a ani kabelové trasy nebyli na to ani trochu dimenzovány.
Když už se k tomu projktování někdy náhodou dostanu, rád do toho promítnu své provozní zkušenosti. Nedivím se nespecializovaným projektantům, že to pojmou tak, jak jsem uvedl. On jim často investor není schopen detailní požadavky specifikovat. Jak nasvítit, co je třeba k ozvučení, jak se promítá video, že je možné z DMX pultu osvětlovače kapely ovládat třeba i osvětlení hlediště atd. vědí specialisti, kteří k tomu holt přizváni nebývají.