Fórum
ALS: U starších domovních instalací jsou rozvody až na výjimky provedeny v soustavě TN-C, takže jednofázové zásuvky jsou taženy dvouvodičově a třífázové zásuvky čtyřvodičově. Přizemění bude pravděpodobně nejblíže v přípojné HDS (skříň s pojistkami) nebo rozvaděči s elektroměrem, podružné rozvaděče jako je tento, se zpravidla nepřizemňují, takže k zásuvce do garáže je to ještě nějaký kus kabelu. Kdyby jsi pozorněji přečetl, co jsem psal v předchozím vykecávání, jistě by jsi došel k vysvětlení, že ten brum je právě onen úbytek napětí na PEN vodiči třífázové zásuvky. Zařadíš-li síťový filtr do napájecí větve pro zvuk, pak sice potlačíš vyšší harmonické složky rušení, nicméně pouze na dutinkách L a N 230V zásuvky. Tam kde to potřebuješ mít nejčistší, tedy na PE kolíku, tam se nic nezmění. Odrušovací filtry jsou konstruovány tak, že RC prvky jsou vřazeny do L a N. PE vodič je veden přímo, odrušovací prvky jsou k němu pouze připojeny, aby jím byly rušivá napětí odvedeny.