Fórum

16.04.2006 19:39
#15321 detail odpovědět

Asi si nerozumíme.
Zdroj zesilovače odebírá v čase různé množství proudu, tzn. po různou dobu má sinusovka různě velkou amplitudu (rychlé změny) - to je jeden způsob deformace průběhu. Další jsou ty harmonické. Harmonická zkreslení jsou samozřejmě násobky 50Hz a jde hlavně o vysoké kmitočty, které vadí např. televizi - v závorce je doporučení pro montáž kamerového systému - "(vyhnout se potenciálním zdrojům rušení - blízkost pulzních měničů, pulzních zdrojů pro napájení halogenového osvětlení, elektronických předřadníků zářivek... )"
Další deformace průběhu vznikají při spínání spotřebičů, které nemají zdroje spínané v "nule" - mohou mít kapacitní i indukční charakter a způsobují nedefinovatelné rušení, včetně velkých napěťových špiček.
Měření a regulace neprovádí jen EON, ale také slouží pro regulace topení, klimatizace, pohony strojů...
Zkrátka si myslím, že ten, kdo rušení způsobuje (jakékoliv), tak by se měl snažit o jeho eliminaci.
Doufám, že jsem se nedopustil velkých nepřesností.